第七章 控制方案
精馏塔的控制方案要求从质量指标、产品产量和能量消耗三个方面进行综合考虑。精馏塔最直接的质量指标是产品浓度。由于检测上的困难,难以直接按产品纯度进行控制。最常用的间接质量指标是温度。
表7-1系统控制方案
序号 位置 用途 控制参数 介质物性ρL(kg/m3)
1 FIC-01 进料流量控制 0~3000kg/h 乙烷/
乙烯 ρL=416
2 FIC-02 回流定量控制 0~30000kg/h 乙烯 ρL=393
3 PIC-01 塔压控制 0~3MPa 乙烯 ρV=53.23
4 HIC-02 回流罐液面控制 0~1m 乙烯 ρL=393
5 HIC-01 釜液面控制 0~3m 乙烷 ρL=393
6 TIC-01 釜温控制 3~4℃ 乙烷 ρL=393